试题详情
- 简答题监盘时发电机屏发出逆功率保护光字,什么原因?盘上各表计有何变化?怎样处理。
-
原因:
①汽轮机故障。
②电动主汽门或调速汽门误关闭。
③自动主汽门脱扣而末联动发变组高压侧开关。
现象:有功功率指示负值,无功表通常指示升高为进相,发电机电压表下降,定子电流表略低,励磁回路表计正常。
处理:
①厂用电源改由备用电源带。
②汽机没发“机器危险”信号时,并在系统周波允许的情况下,发电机可按电动机照常运行,联系汽机询问原因,待汽机故障消除后,重新带上负荷,恢复原运行状态。
③若汽机发来“机器危险”信号时或系统周波不允许时应将发电机立即解列停机。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在R、L、C.串联的交流电路中,当总电压
- 试述直流系统绝缘监察装置的工作原理。
- 00Ω的电阻与10μF电容串联到50Hz
- 变电所定期分析主要对运行的供电质量和设备
- 变压器采用三角形接线时,绕组的线电压()
- 交流发电机()上装有相位差为120度的三
- 正弦波振荡器要产生振荡必须满足()。
- 在ISO9000族标准中,不能作为质量管
- 三相交流电中,若A相电动势的初相角为90
- 在停车操作阶段不是技师所必须具备的是()
- TTL集成门电路的电源电压为()V。
- 发电机各部温度与温升的监视有哪些规定?
- 万用表使用完毕,应将其转换开关转到交流电
- 将电力系统的中点接地的方式称为()。
- 衡量电网电能质量的指标,通常的指电压、频
- 当雷电流的幅值为100KA,直接雷击点与
- 简述双母线接线方式的优点。
- 试述110kV开关的检查项目。
- 说出#1机炉控制室的事故照明电源走向。
- 异步电动机的三相绕组,其中有一相绕组反接