试题详情
- 简答题简述消防水池、消防水箱的检测验收程。
-
消防水池、消防水箱的验收,应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141、《建筑给水排水及采暖工程施土质量验收规范》GB50242等标准的有关规定。
(1)对照图纸,用测量工具检查水池容量是否符合要求,观察有无补水措施、防冻措施以及消防用水的保证措施,测暈取水口的高度和位置是否符合技术要求,察看溢流管、泄水管的安装位置是否正确。对水箱需测量水箱的容积、安装标高及位置是否符合技术要求;查看水箱的进出水管、溢流管、泄水管、水位指示器、单向阀、水箱补水及增压措施是否符合技术要求;查看管道与水箱之间的连接方式及管道穿楼板或墙体时的保护措施。
(2)敞口水箱装满水静置24h后观察,若不渗不漏,则敞口水箱的满水试验合格;而封闭水箱在试验压力下保持10min,压力不降、不渗不漏则封闭水箱的水压试验合格。
(3)对照图纸,用测量工具检查水箱安装位置及支架或底座安装情况,其尺寸及位应符合设计要求,埋设平整牢固。
(4)观察检查水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述对有爆炸危险的厂房总体布局进行防火检
- 应急消防气压给水设备的公称直径不宜小于(
- 下列关于火灾风险分级和火灾等级对应关系的
- 泡沫炮系统作为主要灭火设施或辅助灭火设施
- 易燃固体中的硝化棉在( )℃的条件下就会
- 报警阀的阀体上设有放水口,检查时要求放水
- 消防给水系统如何分类?
- 什么是半固定式泡沫灭火系统?
- 细水雾灭火系统的()的设置是为了防止细水
- 在穿过防火墙两侧各()范围内的风管及其绝
- 生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤
- 完全燃烧的燃烧产物都是()气体。
- 《火力发电厂与变电站设计防火规范》规定,
- 在自动喷水灭火系统预作用装置中,报警阀漏
- 点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过(
- 不应进行性能化防火设计评估的内容有哪些?
- 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,其
- 有关系统设备检测数量要求正确的是()。
- 应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指
- 泡沫灭火系统对于非水溶性液体火灾,当采用