试题详情
- 简答题炉侧主汽压、汽包压力测点不准,比正常值偏高且在缓慢增大,而机侧主汽压正常如何处理?
-
根据上述现象,可以初步判断这两台变送器或其取样管处已冻结。应检查伴热电缆是否正常、变送器柜门是否关好、取样管路等的保温是否良好并及时处理。还应检查炉侧其它变送器的伴热情况。
如果不及时处理,不但导致上述测点指示不准,还会损坏变送器。如果汽包水位、汽包压力变送器及取样管路结冰,则会使汽包水位测量错误,造成锅炉跳闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看