试题详情
- 简答题电力系统运行操作的原则有哪些?
-
(1)、电力系统运行操作,应按规程规定的调度指挥关系,在值班调度员的指挥下进行。
(2)、值班调度员操作前要充分考虑操作后系统结线的正确性,并应特别注意对重要用户供电的可靠性的影响。
(3)、值班调度员操作前要对系统的有功和无功功率加以平衡,保证操作后系统的稳定性,并应考虑备用容量的分布。
(4)、值班调度员操作时注意系统变更后引起潮流、电压及频率的变化,并应将改变的运行结线及潮流变化及时通知有关现场。
(5)、继电保护及安全自动装置应配合协调。
(6)、由于检修、扩建有可能造成相序或相位紊乱者,送电前注意进行核相。环状网络中的变压器的操作,可能引起电磁环网中结线角度发生变化时,应及时通知有关单位。
(7)、带电作业,要按检修申请制度提前向所属调度提出申请,批准后方允许作业。严禁约时强送。
(8)、系统操作后,事故处理措施应重新考虑。应事先拟好事故预想,并与有关现场联系好。系统变更后的解列点必要时应重新考虑。 关注下方微信公众号,在线模考后查看