试题详情
简答题简述水压试验、超压试验及其定值。
  • (1)水压试验按先低压后高压的顺序进行,即先进行再热器水压试验,再进行省煤器、水冷壁、过热器的水压试验。
    (2)再热器水压试验范围:高排逆止门后到中压主汽门前。用再热器减温水上水。
    (3)过热器水压试验范围:省煤器进口到过热器出口堵板。过热器水压试验:水压试验压力以高温过热器出口压力为准,刚开始用电泵经给水旁路向锅炉进水,当升至接近过热器工作压力25.4MPa,关闭省煤器进口旁路阀,开启过热器减温器进水阀,用减温水向过热器连续进水,直至压力达到25.4MPa。
    (4)过热器超压试验为设计压力的1.25倍,且不小于省煤器进口设计压力的1.1倍。
    (5)再热器超压试验以设计压力的1.5倍进行水压试验。
    (6)再热器水压试验合格标准:以0.3MPa/min的降压速度降压。
    (7)过热器水压试验合格标准:以0.3MPa/min的降压速度降压。