试题详情
简答题开冷水、闭冷水系统正常运行控制参数及调整方法?
  • 开冷水母管压力大于0.15Mpa,调整方法:对开冷水滤网进行排污,提高循环水母管压力,启动开冷泵。开冷水滤网差压小于20kpa,调整方法:对开冷水滤网进行排污。
    闭冷水箱水位1500~2000mm,调整方法:调整闭冷水箱水位调整器开度,调节补水压力、水源。闭冷器出口母管压力0.5~0.8Mpa,调整方法:调节闭冷水旁路调节阀,调节闭冷水用户调整器开度。闭冷器出口温度小于36.5度,调整方法:调换干净的闭冷器,调节闭冷水温度调整器开度,启动开冷泵,提高循环水压力,开冷水滤网排污。