试题详情
- 简答题电压互感器的一次侧熔丝为什么不能用普通熔丝代替(以10KV为例说明)?
- 一般10KV电压互感器的一次侧常采用RN2和RN4型熔断器做为电压互感器的保护,其熔丝的额定电流为0.5A,一分钟内熔断电流为0.6——1.8A,这两种熔断器的熔管均采用石英砂填充,因而具有较好的灭弧性能和较大的熔断流容量。由于它的熔丝是用镍铬丝材料做成,总电阻在90Ω左右,因而具有短路电流作用。若用普通熔丝代替,既不能限制短路电流又不能灭弧,很可能烧毁设备,甚至酿成系统停电事故,所以一定要用专用合格的熔丝,而不能用普通的熔丝代替。