试题详情
简答题配电变压器一、二次熔丝选择的原则是什么?
  • (1)配电变压器二次熔丝的额定电流可按变压器的二次额定电流选用;
    (2)10—100KVA变压器一次熔丝的额定,应按变压器额定电流的2—3倍选用。不足5安培的选用5安培熔丝;
    (3)100KVA以上变压器的一次熔丝按变压器额定电流的1.5—2倍选用;
    (4)单台电动机的专用变压器,考虑启动电流的影响,二次熔丝额定电流可增大30%;
    (5)多台变压器共用一组跌落式开关时其熔丝的额定电流应按变压器综合容量的1.0—1.5倍选用。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题