- 简答题试述继电保护二次回路接地要求。
- 继电保护二次回路接地时,除了安全要求外,在有电连通的几台电流互感器或电压互感器的二次回路上,必须只能通过一点接于接地网。因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点间会出现电位差。当大的接地电流注入地网时,各点间可能有较大的电位差值。如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上的电位差将窜人这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。在有的情况下,可能将这个在一次系统并不存在的电压引入继电保护的检测回路中,或因分流而引起保护装置在故障过程中的拒动或误动。故继电保护二次回路接地要求如下:
1)电流互感器的二次回路应有一个接地点,并在配电装置附近经端子排接地。但对于有几组电流互感器联接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。
2)在同一变电所中,常常有几台同一电压等级的电压互感器。常用的一种二次回路接线设计,是把它们所有由中性点引来的中性线引人控制室,并接到同一零相电压小母线上,然后分别向各控制、保护屏配出二次电压中性线。对于这种设计方案,在整个二次回路上,只能选择在控制室将零相电压小母线的一点接到地网。 关注下方微信公众号,在线模考后查看