- 简答题220KV主变中性点运行方式如何?
-
220KV主变中性点运行方式:
1)主变并列后换调度要求,220KV必须保证有三个变压器,10个中性点接地,其中20B、30B为固定中性点接地,1号主变中性点为第三个接地点;
2)1#主变停运,2#主变运行时,第三接地点改为2#主变中性点,1#主变投运时,切换为1#主变中性点,当1#、2#主变停运时,第三接地点为3#主变中性点;
3)主变投入或退出前,合上中性点接地刀闸;
4)运行中中性点接地刀闸的切换应在确定无故障接地时进行,并采用先合后断方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看