试题详情
- 简答题×日,×高试班在×220kV变电站进行新建2386线开关均压电容电容量试验,工作负责人为高试班班长郑××。现场分工为王××负责加压测试,周××负责记录数据,郑××负责拆、接高压侧试验引线。8时55分,从B相开始试验。9时30分左右,做A相开关线路侧第二只均压电容试验,王××加压记录下数据后,未呼唱试验结束,也未告知其他人员想再复测一下数据,又按下了仪器上的自动加压按钮,而此时郑××自认为试验已完成,就擅自去拆试验引线,导致触电。郑××随后瘫倒,17时35分经抢救无效死亡。试分析该起事件中的违章行为。试分析该起事件中的违章行为。
-
(1)工作负责人参与工作,造成试验工作无人指挥、无人进行安全监护。
(2)郑××在试验操作人员未断开试验电源、放电,并将升压设备的高压部分放电、短路接地的情况下,进入试验区域变更试验接线。
(3)试验操作不规范。试验操作人在再次加压时未通知所有人员离开被试设备,未得到试验负责人许可;加压过程中未按规定高声呼唱。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电抗器操作有哪些规定?
- 在SF6配电装置室
- 调度自动化系统运行维护管理部门应建立健全
- 卡线器有裂纹、弯曲、转轴小灵活或钳口斜纹
- 在高处修整、扳弯粗钢筋时,作业人员应选好
- 实施企业文化传播工程,必须坚定不移地推行
- 在工作间断期间,工作票未交回,若有紧急情
- 根据国家电网公司变电验收管理规定,基建工
- 以下选项中适用于第一数字定律的是()
- 试阐述现代培训师应该具备什么样的修养与风
- 业主项目部应将()的应用要求,编入工程建
- 锅炉负荷大于25%额定负荷时,至少每()
- 夜间施工应有足够的照明,在深坑和潮湿地点
- 进行杆塔倒拔校验时,应选择耐张段内()
- 故障报修服务要求无电缆及设备损坏的10K
- 简述换流阀运行阶段应注意的问题。
- 工程前期阶段主要工作内容包括设计及监理招
- 锚杆基础施工时,钻孔前应对()进行全面检
- 不得将卸扣()受力使用。
- 380/220V系统的中性点运行方式为(