试题详情
简答题×日,×高试班在×220kV变电站进行新建2386线开关均压电容电容量试验,工作负责人为高试班班长郑××。现场分工为王××负责加压测试,周××负责记录数据,郑××负责拆、接高压侧试验引线。8时55分,从B相开始试验。9时30分左右,做A相开关线路侧第二只均压电容试验,王××加压记录下数据后,未呼唱试验结束,也未告知其他人员想再复测一下数据,又按下了仪器上的自动加压按钮,而此时郑××自认为试验已完成,就擅自去拆试验引线,导致触电。郑××随后瘫倒,17时35分经抢救无效死亡。试分析该起事件中的违章行为。试分析该起事件中的违章行为。
  • (1)工作负责人参与工作,造成试验工作无人指挥、无人进行安全监护。
    (2)郑××在试验操作人员未断开试验电源、放电,并将升压设备的高压部分放电、短路接地的情况下,进入试验区域变更试验接线。
    (3)试验操作不规范。试验操作人在再次加压时未通知所有人员离开被试设备,未得到试验负责人许可;加压过程中未按规定高声呼唱。