简答题×日,×供电公司计量班班长李×安排王××(死者)、张×和刘××前往××路商业街配电房高压计量柜内安装计量表计。当天8时40分,王××、张×和刘××到达×路商业街配电房。由于配电房门已上锁,王××通过电话找到××房地产开发有限公司中山路商业街工地相关负责人邓××,邓××随即指派工作人员黄××(非电工)到达配电房为工作人员开门。王××等进入高压配电室,来到计量柜前,并询问黄××设备是否有电时,黄×ד表都没装,怎么会有电!”(实际进线高压电缆已带电)。然后王××吩咐刘××从车上将工器具及表计等搬下车、张×松开计量表计的接线端子螺丝,王××自己一人走到高压计量柜前,打开计量柜门(门上无闭锁装置),将头伸进柜内察看柜内设备安装情况,高压计量柜带电部位当即对王××头部放电,王××触电后发出“啊”一声倒在地上。王××经医院抢救无效死亡。试分析该起事件中的违章行为。
  • (1)高压计量柜没有安装防误入带电间隔的闭锁装置,且在计量柜送电后未在柜门上加挂机械锁。
    (2)工作前未进行现场勘查,未弄清楚一次设备带电情况。
    (3)在带电运行的高压计量柜上安装表计,没有填用工作票。
    (4)现场未采取必要的安全措施。此项工作需要进入计量柜高压部分,工作前应采取将高压设备停电、验电、接地等安全技术措施。
    (5)王××在无人监护情况下,一人打开高压计量柜的柜门,并将头伸进柜内。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看