试题详情
- 简答题简述高频闭锁方向保护通过什么原理判断是保护区内故障还是区外故障的?内部故障时线路两侧发信机和两侧保护如何工作?
-
(1)通过高频通道间接比较被保护线路两侧的功率方向,以判别是被保护范围内部故障还是外部故障。
(2)在内部故障时,线路两侧发信机均不发出闭锁信号,由两侧的高频收信机接收不到闭锁信号,将保护开放,线路两侧的保护判断为保护区内部故障,保护动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看