简答题220kV母线电压消失时如何处理?
  • 母线电压消失是指母线本身无故障而失去电源,一般是由于电网故障,继电保护误动或该母线上出线、变压器等设备本身开关拒跳,而使联接在该母线上的所有电源越级跳闸所致。
    判别母线电压消失的依据是同时出现下列现象:
    1.该母线的电压表指示消失;
    2.该母线的各出线及变压器负荷消失(主要看电流指示为零);
    3.该母线所供厂用电失电。
    当母线电压消失时,无论当时情况如何,值班人员应立即拉开失压母线上全部电源开关,同时设法恢复受影响的厂用电。有条件时,利用本厂机组对空母线零起升压,成功后将发电厂(或机组)恢复与电网并列,如对停电母线进行试送,应尽可能利用外来电源。母线失电后,现场值班运行人员应根据开关失灵保护或出线、主变保护的动作情况检查是否系本厂开关或保护拒动,若查明系本厂开关或保护拒动,则自行将失电母线上的拒动开关与所有电源线开关拉开,然后利用主变或母联开关恢复对母线充电。充电前至少应投入一套速动或限时速动的充电解列保护(或临时改定值)。