  • 1)除氧器水位上升至+1120mm,水位高报警。(正常920mm,中心线为0位)
    2)除氧器水位上升至+1220mm,水位高-高报警,并自动动作以下阀门:
    (1)开启除氧器事故放水门。
    (2)开启凝结水泵再循环门。
    (3)关闭除氧器水位调节站30%、70%调整门及电动旁路门。
    (4)关闭高加至除氧器疏水调整门。
    (5)关闭四段抽汽至除氧器电动进汽门。
    (6)开启四段抽汽至除氧器电动进汽门后疏水门。
    3)除氧器水位上升至+1320mm,水位高-高-高报警,并自动动作以下阀门:
    (1)关闭四段抽汽电动隔绝总门。
    (2)关闭四段抽汽两只逆止门。
    (3)开启四段抽汽电动隔绝总门前疏水门和抽汽逆止门后疏水门。
    4)除氧器水位低720mm,除氧器水位低报警,并动作下列阀门
    (1)开启除氧器水位调整站30%、70%调整门。
    (2)如30%、70%调整门全开,则开启调整站旁路门。
    5)除氧器水位低低--1000mm运行给水泵跳闸