- 简答题水样温度高或取样器冒气是什么原因?如何处理?
-
原因:
(1)冷却水量小。
(2)取样二、三次门开度过大。
(3)冷却水管路堵塞或有冷却水观察孔冲开。
(4)冷却水泵发生故障跳闸或者空转造成冷却水源中断。
处理办法:
(1)开大冷却水进出水门调整流量。
(2)调整好二、三次门开度。
(3)联系检修处理,关闭冷却水进、出水门,取样二、三次门。
(4)联系锅炉补水或者启动冷却水泵。 关注下方微信公众号,在线模考后查看