- 简答题高加正常运行维护项目有哪些?
- 1.每班核对一次各高加就地与画面水位指示。检查高加水位正常,防止低水位或高水位运行,决不允许长期处于无水位或最低水位线以下运行。各高加压力与机组负荷相对应。
2.检查各高加疏水阀动作平稳、灵活,就地开度与画面指示一致,无振动,卡涩现象。
3.检查各高加管道、阀门、表计、法兰等连接处无漏水、漏汽现象。
4.高加下端差一般在5-6℃左右。
5.当抽汽管上下壁温差增大或大于42℃时,分析原因并开启该抽汽管上的疏水门。 关注下方微信公众号,在线模考后查看