试题详情
- 简答题仪用气源的检修项目及质量要求有哪些?
-
1)仪用气源母管至仪表设备的分支仪表管应采用不锈钢管,仪表设备后的支管应采用紫铜管、不锈钢管或尼龙管,如安装不符要求应及时予以更换;
2)气源储气罐和管路低凹处的自动疏水器,应保证灵活可靠;
3)启动仪用空气系统,气源压力应能自动保持在(0.6~0.8)MPa范围,否则应检修处理;
4)途径高温到低温,室内到室外的气源管路,低温侧管路应保温;
5)工作环境温度可能低于0℃的气动控制装置及管路,保温和伴热系统应完好,防止结露、结冰,引起设备拒动或误动;
6)检查气管路、管路中各部件自身及连接处,应通畅无泄漏;过滤减压阀气压设定值应符合运行要求;
7)具有自动排污功能的空气过滤器或过滤减压阀,其排污、排水功能应正常,性能应符合制造厂的技术要求;
8)检查仪用气源管路、阀门的标志,应保证准确、清晰、齐全;
9)仪用气源质量应满足GB4830《工业自动化仪表气源压力范围和质量》规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 火电厂中,压力测量的意义是什么?
- 画出再热汽轮机数字电液调节系统,并与模拟
- 二期机组运行中,未接线的备用通道开关()
- 简述DDZ-Ⅲ型压力(差压)变送器的工作
- 什么是汽机电液控制系统(DEH)?
- 金属材料有哪些物理化学性能?
- 简述热工信号的作用。
- 流量变送器在投入前应检查哪些项目?
- 叙述壁面温度测量时测量元件安装方法要点。
- 检定工业用热电阻时,如用()(与二等标准
- 增装或更换水位测量筒时,应核实水位测量筒
- 测量流量变送器投入时要检查哪些项目?
- 两瓶不同类的气体,设分子平均平动动能相同
- 什么是参数坐标图?
- 《电业安全工作规程》中对高处作业人员有何
- 热电偶、温度变送器和自动电子电位差计配套
- 《电业安全工作规程》对生产厂房内外工作场
- 温度信号宜采用哪一种数字滤波方法?
- 光学高温计的工作原理?
- 测得压力值为31785Pa,取二位有效数