试题详情
- 简答题什么是电力系统暂态稳定?电力系统暂态稳定计算的条件是什么?
-
电力系统暂态稳定是指:在电力系统受到大干扰后,各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力。通常指保持第一或第二个振荡周期不失步。
电力系统暂态稳定计算的条件:1、在最不利的地点发生金属性故障;2、不考虑短路电流中的直流分量;3、发电机可用暂态电阻及暂态电势恒定代表;4、考虑负荷特性(在作系统规划时可用恒定阻抗代表负荷);5、继电保护、重合闸和有关安全自动装置的动作状态和时间,应结合实际可能情况考虑 关注下方微信公众号,在线模考后查看