试题详情
简答题可燃液体的地上储罐成组布置时应符合哪些防火规定?罐组总容积和个数应符合哪些规定?
  • (1)罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距,不应小于下表规定。

    注:①表中D为相邻较大罐的直径,单罐容积大于1000m3的储罐取直径或高度的较大值。
    ②储存不同类别液体的或不同型式的相邻储罐的防火间距,应采用本表规定的较大值。
    ③高架罐的防火间距,不应小于0.6m。
    ④现有浅盘式内浮顶罐的防火间距同固定顶罐。
    (2)罐组的总容积,应符合下列规定:
    1)固定顶罐组的总容积,不应大于120000m3
    2)浮顶、内浮顶罐组的总容积,不应大于600000m3
    (3)罐组内的储罐个数:单罐容积大于或等于10000m3的储罐个数不应多于12个;单罐容积小于10000m3的储罐个数不应多于16个;但单罐的容积均小于1000m3的储罐,以及丙B类液体储罐的个数不受此限。