试题详情
- 简答题 某综合楼地上五十二层,地下三层,建筑高度为231m,总建筑面积为193159.58m2。地下部分为车库和设备用房,地上各层用途为商场、酒店、办公用房等。每层建筑面积不大于4000m2。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)该综合楼是否属于一类高层公共建筑?为什么? (2)该综合楼是否应该设置消防电梯?如果需要设置,应设置几台消防电梯?在设置消防电梯时,应符合哪些相关要求?
-
(1)该综合楼建筑高度为231m,超过100m,为一类高层公共建筑。
(2)根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB50045--1995)的规定,一类高层公共建筑应设置消防电梯。该建筑每层建筑面积大于1500m 2 ,小于4500m 2 ,应设置2台消防电梯。消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合下列要求:①消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。②消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m 2 ,公共建筑不应小于m 2 。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6m 2 ,公共建筑不应小于10m 2 。③消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。④消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。⑤消防电梯的载重量不应小于800kg。⑥消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。⑦消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。⑧消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。⑨动力与控制电缆、电线应采取防水措施。⑩消防电梯轿厢内应设专用电话,并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。⑨消防电梯间前室门口宜设挡水设施。消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于101/s。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据现行《火灾自动报警系统设计规范》,消
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层民
- 采用K=115快速响应扩展覆盖喷头的自动
- 建筑物内的管道井、电缆井,井壁应为耐火极
- 根据《城乡规划法》的规定,制定和实施城乡
- 高层建筑室内消火栓及水管道阀门的布置应保
- 下列不属于消防安全重点单位的是()。
- 干粉灭火系统按灭火方式可分为()。
- 疏散分析参数不包括()。
- 某住宅楼每层公共部位建筑面积为240m2
- 符合下列条件的建筑可不设置消防电梯()。
- 气体灭火系统同一防护区的预制灭火系统装置
- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规
- 爆炸性气体环境危险区域的1区是指( )。
- 从特定的角度上说,()是建筑防火最根本、
- 采用局部应用式高倍数泡沫灭火系统扑救A类
- 直升机停机坪设置在建筑通向停机坪的出口不
- 气体灭火系统储存装置应符合什么规定?
- 下列不适于用细水雾灭火系统扑救的火灾是(
- 合格的爆破作业人员每年至少要进行()学时