试题详情
简答题安装LW7-220型断路器应注意哪些事项?(论述题中)
  • 该型断路器是分解成机构箱、支持瓷套、绝缘拉杆和灭弧室单元等部件运输的,现场安装时要特别注意下列几道工序:
    (1)机构箱安装在基础上,要注意尽量找好水平。
    (2)所有密封面都要用干抹布和汽油擦洗干净,并涂以适量的7501密封脂。
    (3)安装灭弧室前应检查预充氮压力。出厂时灭弧室充有0.05MPa的氮气,如氮气压力下降过多,应怀疑可能存在漏气,要及时处理。
    (4)安装拐臂时要装上涂有7501硅脂的轴销并装上锁片,并与灭弧室拉杆连接好,安装时要启动油泵,推或拉二级阀杆,使断路器能缓慢合闸或分闸,以保证连杆和拐臂孔对正轴销,然后装上锁片。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题