- 单项选择题220kV线路保护电压回路通压试验()
A、在电压二次回路通电试验,对于经电压切换装置的电压回路(包括母线切换、本旁切换),分别通入I母A相30V、B相40V、C相50V,开口三角L20V,II母A相35V、B相45V、C相55V,开口三角L25V,检查切换前电压回路电压值及回路接线的正确性
B、分别模拟I母隔离开关合位、II母隔离开关合位,检查切换后电压回路电压值及回路接线的正确性
C、验收检验时,对于线路抽取电压,要求在电压互感器一次回路进行通电压试验,检查各组别、变化正确,检查电压二次回路接线的正确性
D、A+B+C
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看