- 简答题避雷器发生本体炸裂、引线脱落接地故障时,中性点有效接地和中性点非有效接地系统分别有何现象?
-
1、中性点有效接地系统
1)监控系统发出相关保护动作、断路器跳闸变位信息,相关电压、电流、功率显示为零;
2)相关保护装置发出动作信息;
3)避雷器本体损坏、引线脱落。
2、中性点非有效接地系统
1)监控系统发出母线接地告警信息;
2)相应母线电压表指示:接地相电压降低,其它两相电压升高;
3)避雷器本体损坏、引线脱落。 关注下方微信公众号,在线模考后查看