- 简答题运行中的电流互感器二次开路时,二次感应电动势大小与哪些因素有关?
-
(1)与开路时的一次电流值有关。一次电流越大,其二次感应电动势越高,在短路故障电流的情况下,将更严重。
(2)与电流互感器的一、二次额定电流比有关。其变比越大,二次绕组匝数也就越多,其二次感应电动势越高。