试题详情
简答题使用弯矩调幅法时,应注意哪些问题?
  • 使用弯矩调幅法进行设计计算时,应遵守下列原则:
    (1)受力钢筋宜采用延性较好的钢筋,混凝土强度等级宜在C20~C45范围内选用;
    (2)弯矩调整后截面相对受压区高度不应超过0.35,也不宜小于0.10;
    (3)截面的弯矩调幅系数一般不宜超过0.25;
    (4)调整后的结构内力必须满足静力平衡条件;
    (5)在内力重分布过程中还应防止其他的局部脆性破坏,如斜截面抗剪破坏及由于钢筋锚固不足而发生的粘结劈裂破坏,应适当增加箍筋,支座负弯矩钢筋在跨中截断时应有足够的延伸长度;
    (6)必须满足正常使用阶段变形及裂缝宽度的要求。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题