试题详情
- 简答题 如图所示,已知k1点最大三相短路电流为1300A(折合到110kV侧),k2点的最大接地短路电流为2600A,最小接地短路电流为2000A,1号断路器零序保护的一次整定值为Ⅰ段1200A,0s;Ⅱ段330A,0.5s。计算3号断路器零序电流保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的一次动作电流值及动作时间(取可靠系数Krel=1.3,配合系数Kco=1.1)。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下面哪种接线方式是阻抗继电器的0度接线(
- 为什么差动保护不能代替瓦斯保护?
- 对中间继电器机械部分应检查()。
- 经企业领导批准允许()巡视高压设备的值班
- 由三只电流互感器组成的零序电流接线,在负
- 发信机主要由调制电路、振荡电路、放大电路
- 同一相中两只相同特性的电流互感器二次绕组
- 0.2s级电子式电流互感器在5%In点的
- RCS-902A的零序保护中正常设有二段
- 图为利用负荷电流及工作电压检验零序功率方
- 直流电压在110V及以上的中间继电器一般
- 基尔霍夫第一定律,即节点()定律。
- 模拟式距离继电器的基本构成方式是由距离测
- 智能变电站母差保护一般配置()压板。
- 建模时合并单元的SV访问点一般为()。
- 电路的时间常数越大,自由分量衰减越快。
- 电流互感器因二次负载大,误差超过10%时
- 自耦变压器一次侧输入的功率,是由两种方式
- 在新型的集成电路保护装置(包括微机型保护
- 按照QGD/W-1396规定,保护功能宜