试题详情
- 简答题对变压器等试品进行感应高压试验时,加压时间是如何确定的?
-
对变压器等试品进行感应电压试验时,为了降低激磁电流,可以提高试验电压的频率。试验电压的频率不超过100Hz时,耐压时间为1min;超过100Hz时,耐压时间按下式计算
t=60×100/f(s)
式中f--试验电压频率,Hz。
但耐压时间不得少于20s。 关注下方微信公众号,在线模考后查看