- 简答题如何把一个PT100温度传感器连接到模拟输入模块SM331?
-
PT100热电阻随温度的不同其电阻值随之变化。如果有一恒定电流流经该热电阻,该热电阻上电压的下降随温度而变化。恒定电流加在接点Ic+和Ic-上。模拟模块SM331在M+和M-电测定电流的变化。通过测定电压就可以确定出温度。
PT100到模拟输入组有三类连接:4线连接可得到最精确的测定值。
注意:
1)3线连接用的公式仅表明了模拟输入模块SM331(MLFB号为6ES7331-7Kxxx-0AB0)b"的实际测定过程。
2)在S7-300系列中,存在一些通过多次测定的模拟输入端。它们规定出公共返回线的线电阻并作数学补偿。所获精确度几乎与4线连接可比美。这样模块的一个例子就是SM331(MLFB号6ES7331-7PF00-0AB0)。
3)所给出的公式仍然适用于主要的物理关系,但并不包含确定PT100电阻的有效测定过程。 关注下方微信公众号,在线模考后查看