- 简答题《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》对B类一般设备事故是如何定义的?
-
未构成特、重大设备事故,符合下列条件之一者,定为B类一般设备事故。
(1)3kV及以上发电设备、6kV及以上输变电设备发生下列恶性电气误操作:
1)带负荷误拉(合)隔离刀闸;
2)带电挂(合)接地线(接地刀闸);
3)带接地线(接地刀闸)合开关(隔离刀闸)。
(2)50MW及以上发电机组、35kV及以上输变电主设备因以下人为原因被迫停止运行:
1)一般电气误操作:误(漏)拉合开关、误(漏)投或停继电保护及安全自动装置(包括压板)、误设置继电保护及安全自动装置定值;下达错误调度命令、错误安排运行方式、错误下达继电保护及安全自动装置定值或错误下达其投、停命令;
2)人员误动、误碰设备;
3)热机误操作:误停机组、误(漏)开(关)阀门(挡板)、误(漏)投(停)辅机等;
4)小动物碰触户内设备;
5)继电保护及安全自动装置的人员误(漏)接线;
6)继电保护及安全自动装置(包括热工保护、自动保护)的定值计算、调试错误;
7)监控过失:人员未认真监视、控制、调整等。
(3)500kV及以上输变电主设备被迫停止运行,时间超过1小时。
(4)直流输电系统单极闭锁,时间超过1小时。
(5)直流输电系统双极闭锁。
(6)小于200MW发电机组、110kV~220kV输变电主设备被迫停止运行,时间超过24小时。
(7)220kV及以上开关、电压互感器、电流互感器、避雷器以及其它电容性设备爆炸。
(8)220kV及以上输电线路杆塔倒塌。
(9)120MVA及以上变压器绕组绝缘损坏。
(10)110kV及以上输变电主设备有缺陷,经调度同意后停止运行,修复时间超过30天。
(11)50MW及以上发电主设备有缺陷,经调度同意后停止运行,修复时间超过40天。
(12)发电设备发生下列情况之一:
1)炉膛爆炸;
2)锅炉受热面腐蚀或烧坏,需要更换该部件(水冷壁、省煤器、过热器、再热器、预热器)管子或波纹板达该部件管子或波纹板总重量的5%以上;
3)锅炉运行中的压力超过工作安全门动作压力的3%;汽轮机运行中超速达到额定转速的1.12倍以上;水轮机运行中超速达到紧急关闭导叶或下闸的转速;
4)压力容器和承压热力管道爆炸;
5)100MW及以上汽轮机大轴弯曲,需要进行直轴处理;
6)100MW及以上汽轮机叶片折断或通流部分损坏;
7)100MW及以上汽轮机发生水击;
8)100MW及以上汽轮发电机组,50MW及以上水轮机组、抽水蓄能水泵水轮机组、燃气轮机和供热发电机组烧损轴瓦;
9)100MW及以上发电机绝缘损坏。
(13)电力生产设备、厂区建筑发生火灾,直接经济损失达到5万元。
(14)其它经公司或分、子公司认定为B类一般设备事故者。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 海底电缆定期检测包括哪些内容?̳
- 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工
- 同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作
- 南方电网光纤通信电路中主要传输的信号有哪
- 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工
- 调度机构值班调度员是事故处理的指挥者。当
- 防盗、远程视频监视系统应()进行一次检查
- 调气隙式消弧装置的残流等于消弧线圈当前档
- 带电线路杆塔上的工作,必须办理()。
- 启明防火墙IP地址获取模式分别是哪几种(
- 建设单位()负责指导、参与生产项目档案交
- 填写操作票应正确使用统一规范术语,设备名
- 各部门应对复杂或使用中有较大风险的用电设
- 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工
- 事故紧急处理不填工作票,但应履行()手续
- 玉溪电网内的定值通知单在调度生产管理信息
- 继电保护调试部门负责本*单位定值通知单的
- 运行单位在工程施工时,应做到()。
- 凡属县级供电企业所辖线路参数更改(包括线
- 避雷线和导线常用材料是一样的。()