试题详情
- 简答题 某大型国企的储罐基地,有3个内浮顶汽油罐,单罐容积为4500m3,罐体直径为17m,4个内浮顶煤油罐,单罐容积为4000m3,罐体直径为15m,罐体均为立式罐,请分析以下问题: (1)该基地储存物品的火灾危险性种类是什么? (2)该基地应配置什么消防设施?
-
(1)该基地储存的汽油属于甲类火灾危险性,煤油属于乙类火灾危险性。
(2)该基地应配置的消防设施有以下几种:
1)室外消火栓。根据《建筑设计防火规范》规定,该储罐基地应设室外消火栓给水
系统,其消防用水量应按需水量最大的一座储罐计算。消防给水系统采用独立的稳髙压消防给水系统,压力为0.70MPa~1.20MPa。消防给水管道为环状布置,其进水管不少于两条,并用阀门分成若干独立管段,每段消火栓的数量不超过5个;消火栓选用地上式消火栓,间距不超过60m,沿四周道路边设置。
2)泡沫灭火系统。因该储罐基地内储存的是甲、乙类液体,且单罐容积小于5000m3,因此可以采用固定式液上低倍泡沫灭火系统,灭火剂采用普通蛋白泡沫。其灭火用水量应按罐区内最大罐泡沫灭火系统、泡沫炮和泡沬管枪灭火所需的灭火用水量之和确定,并应按现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》、《固定消防炮灭火系统设计规范》的相关规定计算。泡沫混合液供给强度不小于6L/min
3)水喷淋冷却系统。根据《建筑设计防火规范》规定,该储罐基^^应设置固定的水喷淋冷却系统,其冷却用水量应按储罐区一次灭火最大需水量计算。距着火罐罐壁1.50倍直径范围内的相邻罐均应进行冷却。着火罐按储罐周长计算,相邻储罐按罐周长一半计算,
冷却水供给强度为0.50L/s·m.
4)火灾自动报警系统。根据《建筑设计防火规范》和《石油化工企业设防火规范》的规定,甲、乙、丙类液体储罐(区)应设置可燃气体浓度报警等火灾自动报警系统和火灾报警电话并应在罐组四周道路边设置手动火灾报警按钮,其间距不宜大于100m。
5)建筑灭火器。根据《建筑灭火器配置设计规范》规定,该甲、乙类液体储罐基地应配置灭火器,灭火器配置场所火灾种类为B类,危险等级为严重危险级。应配置泡沫或干粉灭火器,灭火器配置设计的计算单元应按储罐的占地面积计算,单具灭火器的最小配置灭火级别为89B,根据现场情况采用推车式灭火器比较合适,其保护半径为18m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- ()是指造成30人以上死亡,或者100人
- 灭火组织指挥原则,是指在组织指挥灭火战斗
- 简述消防应急照明与疏散指示系统的分类。
- 自动呼吸复苏器由()组成,并配有一个减压
- 室内消火栓系统由()等组成。
- 简述施工安装调试的依据。
- 干粉灭火系统按照安装方式分,可分为()。
- 灭火器的维修合格证内框线为()。
- 在自动喷水灭火系统干式报警阀组的检测中,
- 在气体灭火系统中,同一防护区内的预制灭火
- 心理训练方法通常以中队为单位,由中队长或
- 在变、配电装置过电流保护措施的检查中,要
- 室外消防给水管网应布置成环状管网,当消防
- 大型活动不包括( )
- 灭火器配置验收的合格判定条件为()。
- 下列属于消防安全管理人职责的是()。
- 下列厂房可以采用三级耐火等级的是()。
- 某建筑物室外地面标高为-0.600
- 一座容纳人数为2800人的剧场,需要设置
- 照明器材按携带方式分为三种,不包括( )