试题详情
- 简答题如何检修断路器的合闸接触器?
- (1)拆下灭弧罩,用细锉将烧伤的触头锉平,用细砂布打光并用毛刷清扫各部件,有严重缺陷的应更换。
(2)根据要求调整触头开距和超行程。
(3)装上灭弧罩后检查动作情况,动作应灵活无卡涩现象。
(4)做低电压启动及返回试验,测量直流电阻值。
(5)检查动、静触头开距,接触后有2~3mm的压缩量,弹簧有适当压力。 关注下方微信公众号,在线模考后查看