试题详情
- 简答题在某高层竖井内有一YJV型电缆给5~8层供电,知5~8层负荷量为Pjs=106kW,cosα=0.6,电源电压为380V/220V,三相四线制供电形式,=25℃。试按发热条件选电缆截面。
- YJV一3×95+1×50mm23×70+1×50