试题详情
- 简答题扳动道岔时电机反转(扳定位转反位,扳反位转向定位)是何原因?如何处理?
-
发生这种故障主要原因:
(1)电动机定子1#~3#端子线接反或2#~3#端子线接反;
(2)2DQJ接点配线接反;
(3)电缆线接反;
(4)转辙机内部配线错误。
处理方法:发生这种故障多是由于更换电机,配线出错等原因造成的,因此,处理时要考虑施工等因素,以重新校对配线为主,绝不能乱调配线临时恢复,否则将会造成配线与图纸不符合或留下其他隐患。 关注下方微信公众号,在线模考后查看