- 简答题组合电器运行一般规定是什么?
-
1、送电前必须试验合格,各项检查项目合格,各项指标满足要求,保护按照整定配置要求投入,并经验收合格,方可投运。
2、运行中SF6气体年漏气率≤0.5%/年;湿度检测:有灭弧分解物的气室≤300μL/L,无灭弧分解物的气室≤500μL/L。
3、当SF6气体压力异常发报警信号时,应尽快联系检修人员处理;当气室内的SF6压力降低至闭锁值时,严禁分、合闸操作。
4、禁止在SF6设备压力释放装置(防爆膜)附近停留。
5、正常情况下应选择远方电控操作方式,当远方电控操作失灵时,方可选择就地电控操作方式。
6、在组合电器上正常操作时,禁止触及外壳,并保持一定距离。
7、组合电器件之间装设的电气联锁,运维人员不得随意解除闭锁,也不应随意更改、增加闭锁功能。
8、高寒地区罐体应加装加热保温装置,根据环境温度正确投退。
9、变电站应配置与实际相符的组合电器气室分隔图,标明气室分隔情况、气室编号,汇控柜上有本间隔的主接线示意图。
10、组合电器室应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不能朝向居民住宅或行人,排风机电源开关应设置在门外。
11、组合电器室低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处应装设显示器。上述仪器应定期检验,保证完好。
12、工作人员进入组合电器室,应先通风15min,并用检漏仪测量SF6气体含量合格。尽量避免一人进入组合电器室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。
13、组合电器变电站应备有正压型呼吸器、氧量仪等防护器具。
14、组合电器室应配备干粉灭火器等消防设施。
15、组合电器室控制盘及低压配电盘内应用防火材料严密封堵。
16、所有扩建预留间隔应按在运设备管理,加装密度继电器并可实现远程监视。
17、在完成待用间隔设备的交接试验后,应将预留间隔的断路器、隔离开关和接地开关置于分闸位置,断开就地控制和操作电源,并在机构箱上加装挂锁。 关注下方微信公众号,在线模考后查看