试题详情
简答题组合电器例行巡视项目及要求有哪些?
  • 1、设备出厂铭牌齐全、清晰。
    2、运行编号标识、相序标识清晰。
    3、外壳无锈蚀、损坏,漆膜无局部颜色加深或烧焦、起皮现象。
    4、伸缩节外观完好,无破损、变形、锈蚀。
    5、外壳间导流排外观完好,金属表面无锈蚀,连接无松动。
    6、盆式绝缘子分类标示清楚,可有效分辨通盆和隔盆,外观无损伤、裂纹。
    7、套管表面清洁,无开裂、放电痕迹及其它异常现象;金属法兰与瓷件胶装部位粘合应牢固,防水胶应完好。
    8、增爬措施(伞裙、防污涂料)完好,伞裙应无塌陷变形,表面无击穿,粘接界面牢固;防污闪涂料涂层无剥离、破损。
    9、均压环外观完好,无锈蚀、变形、破损、倾斜脱落等现象。
    10、引线无散股、断股;引线连接部位接触良好,无裂纹、发热变色、变形。
    11、设备基础应无下沉、倾斜,无破损、开裂。
    12、接地连接无锈蚀、松动、开断,无油漆剥落,接地螺栓压接良好。
    13、支架无锈蚀、松动或变形。
    14、对室内组合电器,进门前检查氧量仪和气体泄漏报警仪无异常。
    15、运行中组合电器无异味,重点检查机构箱中有无线圈烧焦气味。
    16、运行中组合电器无异常放电、振动声,内部及管路无异常声响。
    17、SF6气体压力表或密度继电器外观完好,编号标识清晰完整,二次电缆无脱落,无破损或渗漏油,防雨罩完好。
    18、对于不带温度补偿的SF6气体压力表或密度继电器,应对照制造厂提供的温度-压力曲线,并与相同环境温度下的历史数据进行比较,分析是否存在异常。
    19、压力释放装置(防爆膜)外观完好,无锈蚀变形,防护罩无异常,其释放出口无积水(冰)、无障碍物。
    20、开关设备机构油位计和压力表指示正常,无明显漏气漏油。
    21、断路器、隔离开关、接地开关等位置指示正确,清晰可见,机械指示与电气指示一致,符合现场运行方式。
    22、断路器、油泵动作计数器指示值正常。
    23、机构箱、汇控柜等的防护门密封良好,平整,无变形、锈蚀。
    24、带电显示装置指示正常,清晰可见。
    25、各类配管及阀门应无损伤、变形、锈蚀,阀门开闭正确,管路法兰与支架完好。
    26、避雷器的动作计数器指示值正常,泄漏电流指示值正常。
    27、各部件的运行监控信号、灯光指示、运行信息显示等均应正常。
    28、智能柜散热冷却装置运行正常;智能终端/合并单元信号指示正确与设备运行方式一致,无异常告警信息;相应间隔内各气室的运行及告警信息显示正确。
    29、对集中供气系统,应检查以下项目:
    1)气压表压力正常,各接头、管路、阀门无漏气;
    2)各管道阀门开闭位置正确;
    3)空压机运转正常,机油无渗漏,无乳化现象。
    30、在线监测装置外观良好,电源指示灯正常,应保持良好运行状态。
    31、组合电器室的门窗、照明设备应完好,房屋无渗漏水,室内通风良好。
    32、本体及支架无异物,运行环境良好。
    33、有缺陷的设备,检查缺陷、异常有无发展。
    34、变电站现场运行专用规程中根据组合电器的结构特点补充检查的其他项目。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题