试题详情
- 简答题微机硅整流装置运行中跳闸现象及处理?
-
现象:
1、硅整流装置故障光字牌来(警报响)
2、硅整流装置屏上运行指示灯灭
3、硅整流装置屏上异常、过压、过流灯可能来
处理:
1、注意监视调整直流母线电压
2、若为交流电源消失或过负荷引起,待恢复正常后,立即将装置投入运行
3、若为整流变一次保险熔断,应停电测绝缘,检查无问题可重新投入
4、若为二次保险熔断,或装置本身及控制部分故障应停电通知检修处理
5、启动备用充电设备 关注下方微信公众号,在线模考后查看