试题详情
简答题简述220kV正、副母线同时故障或失压的原因、现象及处理原则。
  • 1.下列运行方式母线故障时会引起220kV母线失压:
    A.220kV正母或副母停役状态,单母线运行母差保护动作;
    B.220kV母线倒排操作时,母差保护动作。
    2.现象:
    A.220kV正母或副母母线母差保护动作发信;
    B.220kV正母及副母母线电压、频率指示为零;
    C.220kV正母及副母母线上跳闸开关绿灯闪光(包括母联开关绿灯闪光);
    E.220kV母线微机故障录波器动作;
    F.220kV所有线路双高频保护动作发信;
    g.220kV母线交流电压消失发信;
    h.220kV母线压变电度表计量电源消失发信。
    3.处理原则:
    A.迅速隔离故障母线,汇报省调;
    B.拉开拒跳的开关和复归跳闸的开关与对应位置;
    C.就地检查母线故障性质,找到故障点后应及时对故障母线隔离;
    D.立即检查燃机及汽机运行情况,如燃机带厂用电运行正常,则可维持燃机带厂用电运行并注意其排气分散度,将汽机及两台锅炉停止运行,同时确保汽机辅机系统运行正常,视母线故障情况可不破坏真空;
    E.就地检查母线故障性质,找到故障点后能隔离的应及时隔离,在隔离故障后,双母线中能恢复一条母线运行的,汇报调度同意后,选择一条220kV线路向未故障母线充电,充电正常后,逐一恢复燃机并网,也可将一台燃机解列后维持全速运行,对未故障母线零起升压;
    F.若220kV母线失电,一时不能恢复运行时,可维持一台燃机带厂用电运行并可增加辅机运行以使燃机运行更稳定,同时确保汽机及另一台燃机正常停机;
    g.如燃机全部已跳闸则按厂用电失去处理。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题