  • 220kV母线的正常运行方式:
    1.220kV正、副母母线、母联开关运行。
    2.运行在220kV正母的设备有:#1、3主变、溪凤一线、姚西一线和220kV正母压变及避雷器。
    3.运行在220kV副母的设备有:#2主变、溪凤二线、姚西二线和220kV副母压变及避雷器。
    4.#1、2、3主变中性点接地闸刀方式由省调定。
    6kV系统的正常运行方式:
    1.6kV厂用工作母线采用单母线分段接线,分设6kV工作1段和6kV工作2段两段母线。
    2.#1高厂变(1BT)带6kV工作1段运行,#2高厂变(2BT)带6kV工作2段运行。
    3.6kV工作1段和6kV工作2段通过两段母线之间设有的联络开关互为联动备用。
    380V系统的正常运行方式:
    1.四台低厂用变压器#1A低厂用变、#1B低厂用变、#2A低厂用变、#2B低厂用变分别带主厂房380VPC1A段、主厂房380VPC1B段、主厂房380VPC2A段、主厂房380VPC2B段母线运行;且主厂房380VPC1A段与主厂房380VPC2A段、主厂房380VPC1B段与主厂房380VPC2B段通过两段母线之间联络开关互为联络备用。主厂房380VPC1A段或主厂房380VPC2A段带保安A段运行,主厂房380VPC1B段或主厂房380VPC2B段带保安B段运行。柴油发电机作保安A段和保安B段的紧急备用;
    2.#1厂区变和#2厂区变分别带厂区380VPCA段、厂区380VPCB段母线运行。厂区380VPCA段和厂区380VPCB段母线通过联络开关互为联络备用;
    3.#1厂前区变和#2厂前区变分别带厂前区380VPCA段、厂前区380VPCB段母线运行。厂前区380VPCA段和厂前区380VPCB段母线通过联络开关互为联络备用;
    4.#1补给水变和#2补给水变分别带补给水380VPCA段、补给水380VPCB段母线运行。补给水380VPC段和补给水380VPC段母线通过联络开关互为联络备用;
    5.各低压380VMCC段(电动机中心)系统的各配电盘柜,均取自不同段的两路380VPC段电源供电,正常情况下,一路工作,一路备用,当工作电源失电后,手动切换到备用电源工作,运行中,禁止将两路电源并列运行。