- 简答题广播电视中心的配电原则有哪些?
- (1)变压器容量大于160kVA,供电要求可靠的广播电视中心通常采用10kV供电。
(2)自制节目套数大于2套的广播电视中心宜单独设置广播电视工艺用电变压器,将工艺用电负荷与其他用电负荷分开变压器供电,变压器的接线方式应为(D,yn11),以抑制工艺用负荷因电传导所产生的干扰和其他用电负荷对它的干扰。
(3)演播室灯光负荷大于160kVA,宜单独设置变压器,变压器的接线方式应为(D,yn11)。
(4)广播电视中心的工艺用电负荷容量小,或与其他负荷没有条件分开供电时,设置变比1︰1的隔离变压器或UPS不间断电源。隔离变压器的接线方式应为(D,yn11)或单相隔离变压器,UPS可选择集中或分散式供电方式。通常采用集中式供电方式。
(5)当外电电压质量不能满足广播电视中心电压偏移允许值时,应选用有载调压变压器。自动调节范围为±4×1.25%,保证电源供电电压的偏差小于1.25%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看