简答题三菱电机FX2-40MR基本单元,其输入/输出点数为24/16,用户程序为1000步基本指令,PLC运行时不连接上位计算机等外设。I/O扫描速度为0.03ms/8点,用户程序的扫描速度取0.74μs/步,自诊断所需时间设为0.96ms,试计算一个扫描周期所需的时间为多少?
  • 扫描I/O的时间:T1=0.03ms×40/8点=0.15ms
    扫描程序的时间:T2=0.74μs×1000步=0.74ms
    自诊断的时间:T3=0.96ms
    通信的时间:T4=0
    扫描周期:T=T1+T2+T3+T4=(0.15+0.74+0.96)ms=1.85ms