- 单项选择题某全空气空调系统,冬季室内设计参数为:干球温度18、相对湿度30%,新风量为900m3/h,排风量为新风量的80%。冬季室外空调计算参数为:干球温度-10,大气压力1013hPa 计算空气密度1.2Kg/m3,比热容为1.01KJ/Kg.K,设置排风显热回收装置,排风显热回收效率为60%,不考虑热回收装置的热损失,请问热回收装置新风送风温度为()
A、-5~-3
B、3~0
C、0~3
D、3~5
- D