简答题受限空间作业有哪些安全要求?
  • (1)安全隔绝
    ①受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。
    ②管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,关闭阀门等代替盲板。
    ③与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密的封堵。
    (2)清洗或置换
    ①检修设备所存物料必须用尽,对无法用尽的设备、容器必须采取可靠地安全措施。
    ②氧含量一般为18%~21%,在富氧环境下不得大于23.5%。
    ③加水清洗、清除残余物料时、排放洗涤清洗的废水时要注意防止造成环境污染。
    ④不能加水清洗的设备、系统用氮气置换。
    ⑤清洗出来的物质必须指定专人及时送往指定地点妥善处理,禁止随处堆放。
    ⑥有毒气体(物质)浓度应小于工作场所有害因素职业接触限值。
    具体指标为CO≤30mg/3m、2CO≤18000mg/3m。
    ⑦可燃气体浓度:当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于0.5%(体积分数);当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%(体积分数)。
    (3)通风
    ①应采取措施,保持受限空间空气良好流通。
    ②打开人孔、手孔、料孔、风门、烟囱等与大气相通的设施进行自热通风。
    ③必要时,可采取强制通风。
    ④采用管道送风时,送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。
    ⑤禁止向受限空间充氧气或富氧空气。
    (4)检测
    ①作业前30min内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。
    ②分析仪器应在校验有效期内,使用前应保证其处于正常工作状态。
    ③采样点应有代表性,容积较大的受限空间,应采取上、中、下各部位取样。
    ④作业中要加强定时检测,作业期间应至少每隔2h取样复查一次,如有一项不合格以及出现其他异常情况,应立即停止作业并撤离作业人员,经对现场处理,并取样分析合格后方可恢复作业。
    ⑤涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应做连续分析,并采取强制通风措施。
    ⑥采样人员深入或探入受限空间作业时应采取可靠地防护措施。