试题详情
- 简答题计算题:现有E分度的热电偶、动圈仪表,它们之间由相应的EX型补偿导线相连接,如图所示。已知热点温度t=800℃,t1=50℃,仪表环境温度tn=30℃,仪表的机械零位为30℃,请问仪表的指示为多少?若将EPX,ENX补偿导线都换成铜导线,则仪表的指示又为多少?
-
(1)仪表的指示值为800℃;
(2)若将EPX,ENX补偿导线都换成铜导线,热电偶的冷端便移到了t1=50℃处,故指示出温度t的热电动势
EE(t,0)=EE(800,50)+EE(30,0)
=61.022-3.047+1.801
=59.776(mV)
得此时仪表指示为t=784.1℃ 关注下方微信公众号,在线模考后查看