简答题风管系统的严密性检验应符合哪些规定?
  • 1)低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为5%,且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率做漏风量测试;
    2)中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为20%,且不少于1个系统;
    3)高压系统风管的严密性检验,为全数进行漏风量测试;
    4)系统风管严密性检验的被抽检系统,应全数合格,则视为通过,如有不合格时,则应再加倍抽检,直至全数合格。