试题详情
简答题说明装置低压蒸汽系统压力控制方案?
  • 装置低压(0.4Mpa)蒸汽主要来自装置自产和Ⅱ焦化0.6Mpa蒸汽补充(系统来),当受自产蒸汽和Ⅱ焦化0.6Mpa补充蒸汽来量影响,装置内低压蒸汽系统压力波动时,通过低压蒸汽压力调节器PIC-5011分程控制1.0Mpa蒸汽补充和低压蒸汽放空来实现装置内低压蒸汽系统压力稳定。当装置内低压蒸汽系统压力下降时,蒸汽压力调节器PIC-5011输出增加,当PIC-5011输出为37%时,减温减压器M-306和蒸汽放空阀PV-5011B开度都为0%,如果此时压力还低于设定值,PIC-5011输出37~100%去控制蒸汽减温减压器M-306开度,用系统来的1.0Mpa过热蒸汽减温减压成低压蒸汽补充,控制装置内低压蒸汽压力稳定。如果低压蒸汽系统压力上升,PIC-5011输出减少,在100~37%时,减温减压器M-306开度减小,如压力继续高,则PIC-5011输出继续减少到37~0%,此时通过打开蒸汽放空阀来控制蒸汽压力。其控制的分程点为37%。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题