- 简答题导线及避雷线连接的技术要求和压接后的质量要求?
- 技术要求:1.不同金属、不同规格和不同的导线避雷线不得在一个耐张段内连接。2.使用的接续管、耐张线夹及补修管的型号,尺寸必须与被连接的导线避雷线规格相匹配。3.在一个档距内每根导线或避雷线只允许有一个接头或三个补修管,而且各类管之间(包括耐张线夹)的距离,不宜小于15m。4.直线接续管或补修管与悬垂线夹的距离不小于5m,直线接续管或补修管与间隔棒的距离不宜小于0.5米。5.连接的导线避雷线应平整完好,不得有断股、缺股、折叠、腐蚀等缺陷。6.设计规定不允许压接的地段不得进行压接。质量要求:1.压接后试件的握着力均不应小于导线及避雷线保证计算拉断力的95%。2.液压管的压后对边距尺寸S=0.866×(0.993D)+0.2mm,三个对边距只允许有一个达到最大值,超过此规定时应更换钢模重新液压。3.液压后,不得有肉眼即可看出管子的扭曲和弯曲现象,弯曲度不得超过2%,有明显弯曲时应校直,校直后不得出现裂缝,否则应割断重新压接。4.整个连接管接头的测量电阻值,不应大于等长导线的电阻值,即比值不得大于1。5.液压操作人员自检合格后,在管子指定部位打上自己的钢印,并填好压接施工记录。