- 简答题二次回路及继电保护自动装置的巡视检查项目有哪些?
-
(1)检查模拟盘各元件的位置指示是否与实际运行工况一致。
(2)检查中央信号是否正常。
(3)检查控制屏(监控系统各运行参数)各仪表指示是否正常,有无过负荷现象;母线电压三相是否平衡、正常;系统频率是否在规定的范围内。
(4)检查控制屏各位置信号是否正常。
(5)检查变压器远方测温指示和有载调压指示是否与现场一致。
(6)检查二次回路及继电保护各元件有无异常,接线是否紧固,有无过热、异味、冒烟现象。
(7)检查交直流切换装置工作是否正常。
(8)检查继电保护及自动装置的运行状态、运行监视是否正确。
(9)继电保护及自动装置屏上各小开关、把手的位置是否正确。
(10)检查继电保护及自动装置有无异常信号。
(11)核对继电保护及自动装置的投退情况是否符合调度命令要求。
(12)检查高频通道测试数据是否正常。
(13)检查记录有关继电保护及自动装置计数器的动作情况。
(14)检查屏内TV、TA回路有无异常。
(15)检查屏内照明和加热器是否完好和按要求投退。
(16)检查主控制室正常照明及事故照明是否正常。
(17)微机保护的打印机运行是否正常,有无打印记录。
(18)检查微机录波保护和录波器的定值和时钟是否正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看