试题详情
- 简答题变电站一台三相站用变压器额定电压为38/0.4kV,额定容量为250kVA。计算变压器的一、二次绕组的额定电流,并选择一次熔断器熔丝规格。
-
三相变压器一次额定电流为
IN1=S/(1.732UN)=250/(1.732×38)≈3.8(A)
三相变压器二次额定电流为
IN2=S/(1.732UN)=250/(1.732×0.4)≈361(A) 或IN2=(38/0.4)IN1≈361(A)
一次侧额定电流为3.8A。保护熔丝选择5A较为适宜。
三相变压器一次额定电流为3.8A,二次额定电流为360A;一次侧额定电流为3.8A。一次侧保护熔丝选择5A较为适宜。 关注下方微信公众号,在线模考后查看