试题详情
- 简答题#1主变发“冷却器全停”信号,如何处理?
-
故障处理:
(1)及时汇报调度,密切注意变压器上层油温
(2)若两组电源均消失或故障,则应立即设法恢复电源供电
(3)若一组电源消失或故障,另一组备用电源自投不成功,则应检查备用电源是否正常,如果正常,应立即到现场手动将备用电源开关合上
(4)若故障难以在短时间内查清并排除,在变压器跳闸之前冷却器装置不能很快恢复运行,应作好投入备用变压器或备用电源的准备。
(5)冷却器全停的时间接近规定(20分钟),且无备用变压器或备用变压器能不带全部负荷时,如果上层油温未达75°C(冷却器全停的变压器)可根据调度命令,暂时解除冷却器全停跳闸回路的连接片,继续处理问题,使冷却装置恢复工作,同时,严密注视上层油温变化。冷却器全停跳闸回路中,有温度闭锁(75°C)接点的,不能解除其跳闸连接片。若变压器上层油温上升,超过75°C时或虽未超过75°C但全停时间已达1小时未能处理好,应投入备用变压器,转移负荷,故障变压器停止运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看